Posted by barceleoo on August 21, 2015 at 23:18
Hola soy nuevo en pandora estoy probando medir el trafico de red de I/O con snmp usando counter de 32 bits con el OID de entrada .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.24 y de salida el .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.24 pero los datos que me bota no son acordes a la realidad ya que he probado con solar winds que mide el trafico de red y los valores son totalmente diferentes y acorde a la realidad.
He leido que debo usar counter de 64 bits y ya los he probado pero sin resultados positivos ya que con solar winds midiendo el trafico de red en un enlace de datos me sale trafico dede entrada 40 Mb y usando el OID de entrada .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2 (counter 64 bits) me calcula maximo 6 Mb y el mismo problema con la interfaz de salida, con solarwind me bota 10 mb y con el OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.24 (counter 32 bits) me calcula maximo de 2 MbMuchas Gracias por la colaboracion.
barceleoo replied 9 years, 6 months ago 4 Members · 9 Replies -
9 Replies
-
-
-
-
::
Que tal adjunto las caputas ya le cambie a numeric data y en Post process use el valor de 0.125000000000000 pero cabe resaltar que ya no me permite visularizar la grafica de entrada y salida antes me salia en una sola ventana ahora ya no me aparece el icono ahora me sale por separado las graficas.
ahora la grafica me calcula en Gbytes.
Gracias por la colaboracion.
-
::
Buenos dÃas:
El OID’s que estas usando, devuelven los valores en octetos, es de cir en bytes. la velocidad se mide en bps (kbps, mbps gbps). Las graficas de Pandora y Solarwinds coinciden, solo que en unidades diferentes. En SolardWinds puedes ver valores que oscilan en 40mbps, y en pandora 5.0 bytes/sec – 6.bytes/sec. En postprocesado, lo que debes poner es 8 y asi pasarias a bps. Tambien te recomiendo que subas el tiempo, a por ejemplo 1 min, en vez de 5 seg y el tipo de dato SNMP incremental data. Yo lo tengo asi y me va bien.
Por otra parte, el usar contadores de 32 bits y 64 bits, a menos que no quiereas monitorizar interfaces de gigabit, no hay diferencia. Los contadores de 64 bits son para interfaces de gigabit. Mira este enlace, a mi me fue de gran utilidad:
http://www.elblogtic.com/monitorizar-interfaces-gigabit-con-snmp/
Un saludo.
-
::
Buenos dias
Efectivamente como indica Aitor, el OID te devuelve los valores en octetos (bytes) lo que no sabemos exactamente como los devuelve solarwinds. Tal y como indica Aitor esta podrÃa ser la razón de que veas las gráficas de forma diferente. Pandora extrae la información de estas interfaces y la procesa restando el valor del contador actual del valor que recibió en el anterior periodo y lo divide entre los segundos que han pasado desde un contacto al otro que dependerá del intervalo configurado del módulo en tu caso 5 segundos… Con la comprobación que te indicó Ana queriamos observar que los datos que te devuelve el contador con los que procesa Pandora son coherentes y reales.
Si necesitas verlo en la misma unidad que solarwinds, como indica Aitor, te bastaria con poner un 8 en el postprocesado y se cambiarÃa la unidad.
Un saludo
-
::
Hola gracias mario.pulido y aitor por sumarse a colaborar en este problema al igual que ana, les comento que estado haciendo pruebos respecto a lo que me han dicho con los mismos counter de 64 bits y de tipo numeric data, le cambie a 8 el post process y me calculo las graficas en terabytes.
Pero ya esta solucionado el problema con las alternativas que ustedes me dieron, volvi a crear los modulos tipo incremental y post process 8.
Adjunto grafica
Muchas Gracias.
Saludos.
-
::
Hola:
Ya para dejarlo perfecto te faltaria cambiar la unidad en el modulo de pandora, y poner bps en vez de bytes.
Porque en la grafica de pandora, la unidad aparece en Mbytes, y en solarwind en Mbps, que es como se mide la velocidad, en bps, ya sea en kbps, mbps, gbps.Un saludo.
-