Welcome to Pandora FMS Community!

Find answers, ask questions, and connect with our community around the world.

Welcome to Pandora FMS Community Forums Soporte de la comunidad No se activan los estados Warning / Critical en monitores de agente

  • No se activan los estados Warning / Critical en monitores de agente

    Posted by jmlara on April 11, 2013 at 20:29

    Tengo un monitor de los predeterminados en los agentes de Windows, para el tamaƱo de la unidad C:
    Todos los monitores reportan de forma regular los valores correctos.
    Ahora quiero establecer los lĆ­mites para warning y critical, siempre se muestra en estado NORMAL.

    Adjunto muestra del monitor.

    Gracias,

    Jose

    jmlara replied 11 years, 10 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • jartal

    Member
    April 12, 2013 at 10:45
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Muy buenas.

    Viendo la imagen si lo que quieres es que se ponga en estado critico cuando baje de 6000 lo deberias de poner al revĆ©s de talĀ  manera que el valor crit min sea 0 y el valor crit max sea 6000, tal como tu lo tienes se te pondria en estado critico cuando sea superior a 6000.

    Un Slaludo.

  • jmlara

    Member
    April 12, 2013 at 13:45
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    MuchĆ­simas gracias jartal!
    Es exactamente como dices, pero soy incapaz de crearme una regla memotƩcnica para entender que debo poner en max y min.

    Para mi era, si es mayor que max: error, si es menor que min: error.

    Si es menor que max: error, si es mayor que min: error???

  • Mario

    Administrator
    April 12, 2013 at 14:13
    1150 Karma points
    Community rank: tentacle_master_icon Tentacle Master
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola Jose.

    Para entender el funcionamiento de los max y min, warning y crĆ­tical, piensa que funciona como si fuese un intervalo siendo min el valor minimo del intervalo y siendo max el valor mĆ”ximo. En el caso de que desees que se pongan en crĆ­tico por ejemplo para valores superiores a X, tendrĆ­as que configurar el valor min_critico como X y el mĆ”x a 0 para que no tome ningĆŗn valor o tome el valor como infinito.

    Un saludo

  • jmlara

    Member
    April 12, 2013 at 14:59
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Vale!
    Es decir, que lo que haya dentro del intervalo activa la alarma (considerando 0 como infinito).

    La explicaciĆ³n que aparece en la ayuda se merece un retoque:
    To understand better these options is better to see an example. The CPU module will be always on green in the agent status , so it simply informs of a value between 0% and 100%. If we want that the module of CPU usage will be shown in yellow (warning) when they reached the 70% of its use. We should configure:

    Warning status:70.
    With this, if its value is greater 70 it will be in yellow (WARNING), and under 70 in green (NORMAL).

    Muchas gracias, tema resuelto!