Welcome to Pandora FMS Community!

Find answers, ask questions, and connect with our community around the world.

Welcome to Pandora FMS Community Forums Soporte de la comunidad Estado desconocido octopods

  • Estado desconocido octopods

    Posted by moyyelan on May 19, 2015 at 10:12

    Hola:

    Hemos realizado la instalación de dos nuevos octopods, con dos pinzas amperimétricas cada uno. Las pinzas que leen la intensidad en los evaporadores de unas máquinas de refrigeración (los otros leen los compresores y funcionan bien) entregan, de forma periódica, valores desconocidos. En la figura adjunta se puede observar.
    ¿A qué puede ser debido?

    Saludos,

    Ángel

    moyyelan replied 9 years, 9 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • javier

    Member
    May 19, 2015 at 12:03
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Buenos días Ángel,

    los valores desconocidos se deben a que el módulo dejó de recibir información en esos instantes. Es muy complicado poder determinar las causas desde el foro ya que pueden influir múltiples factores. Comprueba los ficheros de log a ver si se puede determinar porqué cada X tiempo se dejan de recibir datos.

    Un saludo!

  • moyyelan

    Member
    May 19, 2015 at 12:48
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola Javier:

    He entrado en el log y se observa que recibo muchos datos por minuto, cuando tendría que recibir un valor cada dos minutos (que es como lo tengo configurado). Es posible que esto sobrepase la capacidad del servidor y por eso aparezcan huecos.
    ¿Tienes idea de por qué me llegan muchos datos por minuto si lo tengo configurado para una lectura cada dos minutos?

    Saludos,

    Ángel

  • javier

    Member
    May 19, 2015 at 14:06
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola Ángel,

    comprueba que esté configurado correctamente el campo interval en el agente. El valor de este campo va en segundos e indica cada cuánto tiempo se van a ejecutar los módulos del agente. En nuestro caso sería 120.
    Comprueba también en cada módulo el module_interval, este valor define el número de iteraciones entre cada ejecución de módulo. En nuestro caso debería estar a 1 para que se ejecute una vez cada dos minutos.

    Un saludo!

  • moyyelan

    Member
    May 19, 2015 at 14:38
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Adjunto las imágenes de los dos valores que indicas. Al parcer son correctos.