Alerta Combinada Resultados no deseados
Posted by jcastillaandres on May 6, 2009 at 05:23Hola,
He instalado un agente pandona en un servidor con 8 CPU’s. He generado una alerta simple para cada CPU que se dispare cuando se carge mas del 75%. Para tenerlo mas controlado. He realizado la alerta combinada con estas 8 alertas simples y el operador AND para que solo se dispare en el momento que las 8 sobrepasen el 75% de carga.
El problema viene que cuando solo una de ellas se carga mas del 75% la alarma simple de la CPU unica se dispara. Cuando no tendria que ser asi porque esta alarma simple depende de otras 7 alarmas simples con un operador AND.
¿Sabeis cual es el problema?
Gracias.jcastillaandres replied 15 years, 7 months ago 2 Members · 12 Replies -
12 Replies
-
-
::
Hola Manu,
Gracias por tu rapidad respuesta. He puesto las 8 alertas simples como Compound Only y todavia (las alertas simples) se estan disparando pero no la alerta combinada. Te enseño como tengo configurada la alerta combinada.
Tienes alguna idea?
Mil gracias.
jcastillaandres
Nombre Tipo Operador Umbral MÃn. Máx. Hora Descripción Info. Acción
Combinada #327 — Pandora FMS Event 5 minutos 0 0 N/A Carga CPU mayor del 75% Recuperación
No
Prioridad
CrÃtico
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1-CPU0_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU0 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Advertencia
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1-CPU1_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 1 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU2_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 2 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU3_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 3 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU4_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 4 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU5_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 5 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU6_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 6 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
TodoServidor1- CPU7_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 7 superior al 75% Recuperación
No
Prioridad
Mantenimiento
Control de alerta
0 / 1
Disparabilidad
Todo -
-
-
-
::
Hola Manu,
Si es cierto los limites son 0 y 0. Debido a que quiero forzar que salte la alarma. si pongo ese limite seguro que cada una de las cpu’s saltaran en el siguiente refresco del pandora.
Como ves las 8 alertas individuales saltan, pero la combinada no hay manera.
Saludos.
-
-
-
-
::
No es ninguna de esas dos cosas.
En la vista principal del agente donde ves el nombre y la IP y todo eso, debajo de los monitores tienes las alertas en verde o en rojo, quiero eso.Y de la alerta combinada no quiero el primer paso, quiero donde se ve de qué alertas se compone y qué operador tiene cada alerta es justo debajo de esa pantalla.
-
-