  4. He configurado una alerta de módulo pero cuando llega un valor crítico no salta la alerta hasta llegar más de un valor

He configurado una alerta de módulo pero cuando llega un valor crítico no salta la alerta hasta llegar más de un valor

Comprueba que tu alerta tenga un “min alerts” de 0. Si tiene un valor de 1, por ejemplo, implica que necesita como mínimo un valor “malo” antes de activar la alerta. En este caso, con un valor de “min alerts” de 1, necesitas como mínimo dos valores malos (definidos en el mismo periodo por un parámetro de tiempo) para disparar una alerta.