    Posted by amanda7 on October 5, 2016 at 23:03

    Buenas tarde snuevamente yo con mis dudas y problemas  :(, mi porblema es que ya he logrado instalar pandora y me regresa datos pero solo algunos cuando uso por ejemplo el hos alive me regresa los datos bien igual la latencia, pero cuando quiero algun otro dato no me lo gresa no inicia el modulo, y es curiso porque un ejemplo
    he puesto el de CPU  un modulo para que me de los datos del cpu de un router cisco 3375 y uso su oid  1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8 que es ese para el CPU, le asigno un  Remote SNMP network agent, numeric data y no me regresa nada no inicia, se queda en azul, ler le doy asigno un valor de  Remote SNMP network agent, alphanumeric, el y entonces si se inicia el proceso y e marca el modulo en verde pero si quiero consultar datos, me dice esto No Such Instance currently exists at this OID alguna idea de porque?  en verdad no tengo idea es lo ultimo si puedo conseguir estos datos tendre casi terminado mi proyecto porfis  🙁

    amanda7 replied 8 years, 4 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • enrique_m

    Member
    October 6, 2016 at 13:15
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola amanda7,

    Te aparece ese mensaje al cambiar el tipo de módulo a string porque es la respuesta que estás obteniendo de tu router Cisco para ese OID. Como tipo numérico no se te inicia porque la respuesta que recibe el módulo no está siendo un número y descarta el valor.

    Ese error te está ocurriendo porque el OID por el que estás preguntando no existe en tu router Cisco. Lo más probable es que te falte completar el OID con la “hoja” correcta. Por ejemplo:

    .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.0
    .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1
    .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.2
    etc.

    Por otra parte te agradecería si pudieras comentar en tus otros post si alguno de los problemas que tenías está solucionado por si pudiera serle de utilidad a otros usuarios (parece que tu problema con el módulo Host alive lo has corregido).

    Muchas gracias y un saludo,
    Enrique.

  • amanda7

    Member
    October 6, 2016 at 17:42
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hla enrique gracias por tus respustas te lo agradezco mucho,  suponia que me faltaba algo he puesto algunos de los modulos oid que has puesto y aun no obtengo datos :/ de casualidad tendras algun link o pagina donde pueda encontrar los oid o  como puedo verificar lo de la hoja, esa parte no me quedo  muy clara  :/ me has ayudado mucho saludos
    te dejo una pantala de lo mi modulo
     
    tambien estaba leyendo que algunas oid varian dependiendo del router y el fabricante y el SO, :/  creo no sabre de donde sacar todo 😀 saludos

  • amanda7

    Member
    October 6, 2016 at 18:00
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Por cierto enrique abusando un poqutio 🙂  esta parte que dice carga MIB es para cargar los MIB que el router no tenga o no reconozca o tiene algun otro motivo? o podria ayudarme tambien con los oid de cierto mib que pueda ocupar? 

  • enrique_m

    Member
    October 7, 2016 at 11:09
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola amanda7,

    Para que entiendas a lo que me refería con lo de la “hoja” del OID voy a ponerte un pequeño ejemplo. Tu OID (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8) toma datos de CPU de un router Cisco, pero si no le especificas de que CPU obtener datos te dará error. Es por eso que se debe añadir al final del OID la “hoja” o nodo en concreto del que quieras obtener los datos. Si añades al final .0 (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.0) estarías consultando la primera CPU que haya, con .1 (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1) la segunda, y así sucesivamente.

    Puede ocurrir que no sepas el OID completo que tengas que consultar porque no sepas en que “hoja” está la información que quieres, para ello puedes consultar todos los OID desde una raíz utilizando el botón “SNMP walk” que ves en tu formulario. Esta utilidad te permitirá ir desglosando cada rama hasta llegar al dato que te interesa.

    Respecto al cargador MIB, te permite cargar las MIBs de los fabricantes para que el servidor las entienda y así puedas utilizarlas en lugar del OID numérico.

    En cualquier caso, te dejo por aquí el enlace a la wiki, al apartado de monitorización SNMP por si te quedasen más dudas.

    Un saludo,
    Enrique.

  • amanda7

    Member
    October 7, 2016 at 22:23
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Que tal enrique un saludo me ha ayudado mucho la recomendación que me diste y ademas la documentación en efecto he podido implementar algunos otros módulos para pandora  y he utilizado SNMP Object Navigator de cisco para obtener los oid mi Router con el que estoy experimentando primero,  ya llevo un avance lo que ahora me ocurre es que al recibir los datos del cpu en formato alfanumérico  y ver las gráficas me topo con esto no se como interpretar el gráfico me parece y en algunos casos sigo sin obtener los datos como mi sensor de temperatura o la interfaz fa0/1 
    Ademas he hecho lo de snmp walk y tarda demasiado lo he dejado hasta una hora y sigue cargando, :/ o lo he dejado muy poco?
    Muchas gracias por tu ayuda Enrique espero no hartarte  saludos :3

  • amanda7

    Member
    October 17, 2016 at 17:34
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola que tal Para cerrar este post  revise la documentacion de los equipos y algunos reconocen los datos y algunos otros no,  ya que cada modelo de routers y switch funcionan diferente, algunos tienen mas sensores que otros y envian mas datos o menos datos que el otros, por tal motivo a algunos sensores dicen  No Such Instance currently exists at this OID , y segundo lo mejor es revisar  cisco para sus equipos con sus OID y su  documentacion MIB  ya que revisandola a fondo pueden encontrar  la mayoria de los datos que pueden requerir aunque de preferencia revisen su snmp walker ya que les facilitara las cosas 
    Saludos a todos