    Posted by pepepua on April 17, 2016 at 23:45

    Hola a todos:

    Alguien sabe como funciona remote_icmp_proc? Quiero decir, cuantos pings lanza el servidor para determinar si un equipo está vivo? Un ping? Mas de uno?

    Saludos.

    AKevin replied 8 years, 10 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • AKevin

    Member
    April 21, 2016 at 11:46
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola pepepua,

    Por defecto, Pandora FMS realiza 3 pings de 1 paquete cada uno, de los cuales al menos 1 debe devolver información para considerarse que hay conectividad. Esta configuración
    puede modificarse para ajustarse a tus necesidades en los apartados “icmp_checks” e “icmp_packets” respectivamente, en el archivo pandora_server.conf.

    Un saludo,
    Kevin.

  • pepepua

    Member
    April 22, 2016 at 17:09
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Gracias Kevin:

    Y en la misma linea, hay manera de que no se dispare una alarma al no ser que se cumpla la conducion durante varias comprobaciones? Me explico…Ahora tengo una modulo que revisa la latencia. Cuando se ejecuta la comprobacion, si el valor es mayor que el definido en valor critico me avisa. Lo deseable es que me avise si se sobrepasa el valor critico durante variad comprobaciones ya que con una comprobacion puede ser debido a algo puntual. Se puede hacer que salte cuando se repita la condicion varias veces (no una)?

    Gracias

  • AKevin

    Member
    April 22, 2016 at 20:03
    0 Karma points
    Community rank: tentacle-noob-1 Tentacle noob
    Like it
    Up
    0
    Down
    Drop it
    ::

    Hola pepepua,

    En efecto, se puede hacer. En la configuración del módulo, justo debajo del apartado en el que se especifican los umbrales, hay una opción que se corresponde con el umbral de aviso, y es la siguiente:

    En la versión en inglés:

    En la versión en español:

    Por defecto, el umbral está en 0, lo cual significa que el primer valor que reporte el módulo dentro de uno de los umbrales (Warning o Critical), el módulo cambiará el estado. Si se le pone un 1 en el umbral, antes de cambiar de estado, el módulo realizará una iteración más para comprobar que el cambio no es una “falsa alarma”, por decirlo así. Y así sucesivamente, con el número de iteraciones que se desee.

    Estas iteraciones se pueden personalizar por estado (en la opción inferior), para que, por ejemplo, para el paso de Normal a Warning se necesite 1 iteración, mientras que para pasar a Critical necesite 3 iteraciones, y ninguna para volver a estado Normal.

    Un saludo,
    Kevin.