Welcome to Pandora FMS Community › Forums › Soporte de la comunidad › No se activan los estados Warning / Critical en monitores de agente
-
No se activan los estados Warning / Critical en monitores de agente
Posted by jmlara on April 11, 2013 at 20:29Tengo un monitor de los predeterminados en los agentes de Windows, para el tamaƱo de la unidad C:
Todos los monitores reportan de forma regular los valores correctos.
Ahora quiero establecer los lĆmites para warning y critical, siempre se muestra en estado NORMAL.Adjunto muestra del monitor.
Gracias,
—
Josejmlara replied 11 years, 10 months ago 3 Members · 4 Replies -
4 Replies
-
::
Muy buenas.
Viendo la imagen si lo que quieres es que se ponga en estado critico cuando baje de 6000 lo deberias de poner al revĆ©s de talĀ manera que el valor crit min sea 0 y el valor crit max sea 6000, tal como tu lo tienes se te pondria en estado critico cuando sea superior a 6000.
Un Slaludo.
-
-
::
Hola Jose.
Para entender el funcionamiento de los max y min, warning y crĆtical, piensa que funciona como si fuese un intervalo siendo min el valor minimo del intervalo y siendo max el valor mĆ”ximo. En el caso de que desees que se pongan en crĆtico por ejemplo para valores superiores a X, tendrĆas que configurar el valor min_critico como X y el mĆ”x a 0 para que no tome ningĆŗn valor o tome el valor como infinito.
Un saludo
-
::
Vale!
Es decir, que lo que haya dentro del intervalo activa la alarma (considerando 0 como infinito).La explicaciĆ³n que aparece en la ayuda se merece un retoque:
To understand better these options is better to see an example. The CPU module will be always on green in the agent status , so it simply informs of a value between 0% and 100%. If we want that the module of CPU usage will be shown in yellow (warning) when they reached the 70% of its use. We should configure:Warning status:70.
With this, if its value is greater 70 it will be in yellow (WARNING), and under 70 in green (NORMAL).Muchas gracias, tema resuelto!