Hola, He instalado un agente pandona en un servidor con 8 CPU's. He generado una alerta simple para cada CPU que se dispare cuando se carge mas del 75%. Para tenerlo mas controlado. He realizado la alerta combinada con estas 8 alertas simples y el operador AND para que solo se dispare en el momento que las 8 sobrepasen el 75% de carga. El problema viene que cuando solo una de ellas se carga mas del 75% la alarma simple de la CPU unica se dispara. Cuando no tendria que ser asi porque esta alarma simple depende de otras 7 alarmas simples con un operador AND. ¿Sabeis cual es el problema? Gracias.
Alerta Combinada Resultados no deseados
jcastillaandres · 6 may 2009, 5:23 · 13 mensajes · 62 visitas
- Inicio del debate
Las alertas simples se disparan cuando ocurren. Si quieres que no envie email, sms o que no haga nada, definela como "Compound Only", así no realiza ninguna acción.
Hola Manu, Gracias por tu rapidad respuesta. He puesto las 8 alertas simples como Compound Only y todavia (las alertas simples) se estan disparando pero no la alerta combinada. Te enseño como tengo configurada la alerta combinada. Tienes alguna idea? Mil gracias. jcastillaandres Nombre Tipo Operador Umbral Mín. Máx. Hora Descripción Info. Acción Combinada #327 -- Pandora FMS Event 5 minutos 0 0 N/A Carga CPU mayor del 75% Recuperación No Prioridad Crítico Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1-CPU0_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU0 superior al 75% Recuperación No Prioridad Advertencia Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1-CPU1_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 1 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU2_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 2 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU3_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 3 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU4_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 4 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU5_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 5 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU6_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 6 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo Servidor1- CPU7_Uso AND 5 minutos 0 0 N/A CPU 7 superior al 75% Recuperación No Prioridad Mantenimiento Control de alerta 0 / 1 Disparabilidad Todo
Me viene mejor una captura de pantalla :)
Hola Manu, Te la envio. Mil gracias.
Las alertas están mal definidas, por eso saltan, tienes puestos límites de 0 y 0 por lo tanto cualquier valor por encima de 0 saltará.
Hola Manu, Si es cierto los limites son 0 y 0. Debido a que quiero forzar que salte la alarma. si pongo ese limite seguro que cada una de las cpu's saltaran en el siguiente refresco del pandora. Como ves las 8 alertas individuales saltan, pero la combinada no hay manera. Saludos.
Enseñame como has definido la alerta compuesta Y una captura de pantalla de la vista principal del agente, donde están las alertas
Te envio lo que me pides.
y el que siguiente
No es ninguna de esas dos cosas. En la vista principal del agente donde ves el nombre y la IP y todo eso, debajo de los monitores tienes las alertas en verde o en rojo, quiero eso. Y de la alerta combinada no quiero el primer paso, quiero donde se ve de qué alertas se compone y qué operador tiene cada alerta es justo debajo de esa pantalla.
Hola, Espero que sea esto. Como habras visto. He borrado el nombre del servidor, por seguridad.
Te envo los datos. Falta el nombre servidor.
Entra en tu cuenta para publicar.