Pandora FMS Community

Cambio entre CRITICAL y WARNING

chismoro · 9 abr 2014, 11:01 · 4 mensajes · 48 visitas

  1. Inicio del debate

    Hola Tengo una duda/mejora , no se si será una u otra. Imaginemos que tenemos un modulo que mide la memoria de una maquina y tenemos en alerta: Warning: 80 a 90 % Critical: 90 a 100% El problema es que cuando estamos imaginemos en 92% salta el ciritical , bien , correcto. Pero por cualquier cosa la memoria baja a 89% , entonces se dispara un RECOVERED del CRITICAL y se lanza un WARNING. Y ahora sube al 91% , entonces se lanza el RECOVERED , el CRITICAL. Es un poco lio ese RECOVERED de cambios entre WARNING y CRITICAL. ¿No se podría quitar el RECOVERED entre estados y solo mandar el CRITICAL y el WARNING cuando cambie entre estados?

  2. Hola Que versión de pandora esta utilizando? Saludos Ivo Yordanov

  3. Hola La enterprise Pandora FMS v5.0SP3 - Build PC140128

  4. Hola Revisaremos vuestras sugerencias. En caso de ser aprobadas estaran implementadas a partir de la versión 5.1.1. Gracias por vuestra participación