Monitorizacion Temperatura

salva · 25 jul 2013, 17:13 · 14 mensajes · 66 visitas

  1. Inicio del debate

    Hola, estoy montando un sistema de monitorizacion de varios sistemas remotos y quiero controlar la temperatura del área donde están instalados y del equipo. Para la monitorizacion remota usare el agente de windows, tengo varias cuestiones: ¿Puede el agente windows monitorizar temperaturas de CPU, Placa, tensión de alimentación y velocidad de los ventiladores?  Los datos estan ya que los veo con otro software como el HWMonitor. ¿Cual es el sensor mas simple para monitorizar temperatura ambiente integrable con el agente de Windows? Mi idea seria un sensor conectable a USB, pero no se cual sera el mas eficaz e integrable con Pandora. Salva

  2. Buenas Para monitorizar temperaturas de forma remota la única solución que tienes es mediante snmp o wmi, Creo que la oid de las temperaturas es esta 1.3.6.1.4.1.2636.3.1.13.1.7.x.x.x.x, si haces un snmpwalk desde el servidor al equipo windows, teniendo el servicio snmp en el sistema windows habilitado te podrá dar la información. La query wmi creo en este caso que es algo asi: SELECT * FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature Respecto al sensor externo, no te podría recomendar ahora mismo ninguno exacto ya que no trabajamos con ninguno en particular. Si te puedo decir que todos aquellos en los que puedas capturar la información mediante la linea de comandos es usable. Aqui te dejo un link de un experimento que se hizo en su dia con arduinom y con otro sensor. (El contenido ya no está disponible) (El contenido ya no está disponible) Saludos

  3. A raíz de la pregunta he intentado hacer un módulo para pandora para medir la temperatura de la CPU y después de buscar mucho he hecho esto: # Temperatura de la CPU module_begin module_name TemperatureCPU module_type generic_data module_wmiquery SELECT CurrentTemperature FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature module_wmicolumn CurrentTemperature module_description Temperatura de la CPU module_end Pero no funciona, ¿Qué estoy haciendo mal?

  4. He puesto el modo del agente a debug = 1. Lo que no encuentro son los archivos XML. El archivo de debub.log me aparece lo siguiente:

    2013-08-08 12:52:23 Pandora_Module_Exec: Number processes did not executed well (retcode: 255)
    2013-08-08 12:52:30 Pandora_Module_Exec: plugin did not executed well (retcode: 1)
    2013-08-08 12:52:32 Pandora_Module_Exec: plugin did not executed well (retcode: 1)
    2013-08-08 12:52:32 Pandora_Module_Exec: plugin did not executed well (retcode: 1)
    2013-08-08 12:52:32 Output error on module SNMP_temperature
    2013-08-08 12:52:32 Output error on module Disk Partition
    2013-08-08 12:52:32 Output error on module Disk Partition
    2013-08-08 12:52:32 Output error on module Disk Partition
    

    Y los módulos que tengo en el agente son los siguientes:

    # CPU Load using WMI 
    module_begin
    module_name CPU Load
    module_type generic_data
    module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
    module_wmicolumn LoadPercentage
    module_description CPU Load (%)
    module_min_warning 80
    module_max_warning 90
    module_min_critical 91
    module_max_critical 100
    module_end
    
    # Number processes
    module_begin
    module_name Number processes
    module_type generic_data
    module_exec tasklist | gawk "NR > 3 {print$0}" | wc -l
    module_description Número de procesos corriendo
    module_min_warning 175
    module_max_warning 249
    module_min_critical 250
    module_max_critical 300
    module_end
    
    # Free Memory
    module_begin
    module_name FreeMemory
    module_type generic_data
    module_freepercentmemory
    module_description Free memory (%).
    module_min_warning 21
    module_max_warning 30
    module_min_critical 0
    module_max_critical 20
    module_end
    
    # Check if Dhcp service is enabled
    module_begin
    module_name DHCP Enabled
    module_type generic_proc
    module_service Dhcp
    module_description Check DCHP service enabled
    module_end
    
    # SNMP para enviar la temperatura de CPU
    module_begin
    module_name SNMP_temperature
    module_type generic_data_inc
    module_exec getsnmp.bat public 162.209.49.253 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3
    module_description Temperatura vía SNMP
    module_end
    
    # Example plugin to retrieve drive usage
    module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%Pandora_Agentutildf.vbs"
    
    # CPU usage percentage
    #module_begin
    #module_name CPU_Use
    #module_type generic_data
    #module_cpuusage all
    #module_description CPU# usage
    #module_min_warning 70
    #module_max_warning 90
    #module_min_critical 91
    #module_max_critical 100
    #module_end
    
    # Free space on disk c: (%)
    #module_begin
    #module_name FreeDiskC
    #module_type generic_data
    #module_freepercentdisk C:
    #module_description Free space on drive C: (%)
    #module_min_warning 31
    #module_max_warning 40
    #module_min_critical 0
    #module_max_critical 30
    #module_end
    
    # Example plugin to retrieve last 5 min events in log4x format
    # module_plugin cscript.exe //B 
    "%ProgramFiles%Pandora_Agentutillogevent_log4x.vbs" Aplicacion System 300
    
    # Computer Power Supply State
    #module_begin
    #module_name PowerSupplyState
    #module_type generic_data
    #module_wmiquery SELECT PowerSupplyState FROM Win32_ComputerSystem
    #module_wmicolumn PowerSupplyState
    #module_description Estado de fuente de alimentación
    #module_end
    
    # Partición del disco duro
    module_begin
    module_name Disk Partition
    module_type generic_data
    module_wmiquery select caption from Win32_DiskPartition 
    module_wmicolumn caption
    module_description Particion del disco duro (Caption)
    module_end
    
    # Partición del disco duro Status
    module_begin
    module_name Disk Partition Status
    module_type generic_data
    module_wmiquery select Status from Win32_DiskPartition 
    module_wmicolumn Status
    module_description Particion del disco duro (status)
    module_end
    
    # Partición del disco duro Size
    module_begin
    module_name Disk Partition Size
    module_type generic_data
    module_wmiquery Size caption from Win32_DiskPartition 
    module_wmicolumn Size
    module_description Particion del disco duro (Size)
    module_end
    
    # Porcentaje de carga de la CPU
    module_begin
    module_name CPU_carga
    module_type generic_data
    module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
    module_wmicolumn LoadPercentage
    module_description Porcentaje de carga del Procesador
    module_end
    
    # Temperatura de la CPU
    module_plugin cscript.exe "%ProgramFiles%Pandora_Agentscriptstemperature.vbs"
    
    # Temperatura de la CPU
    module_begin
    module_name TemperatureCPU
    module_type generic_data_string
    module_wmiquery SELECT CurrentTemperature FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature
    module_wmicolumn CurrentTemperature
    module_description Temperatura de la CPU
    module_end
    
    # This module search the event that informs about a failure in the disk structure. 
    The syntaxis for the module would be this: 
    module_begin
    module_name Disk Structure Corrupted
    module_type async_string
    module_logevent
    module_source System
    module_eventcode 55
    module_application Ntfs
    module_description Disk structure corrupted
    module_end 
    

    Y en la consola del agente solo véo los siguientes módulos (que están en verde, imágen adjunta). No localizo el error. Nota: ¿Porqué en la vista del del agente en la consola no me aparecen todos los módulos y tengo que irme a Gestionar > Módulos para verlos todos?

    [

    ](//pandorafms.com/community/media/forum/0/15474=509-Seleccion_050.png)

  5. También he probado este script pero no obtengo ningún resultado en pandora. El script si obtiene el resultado correcto de la temperatura: Option Explicit Dim objWMIService, objItem, colItems Dim strComputer, strList

    strComputer = "." 
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputer & "rootWMI") 
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
        "SELECT * FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature",,48) 
    For Each objItem in colItems 
        Wscript.Echo (objItem.CurrentTemperature - 2732)/10
    Next
    

    Y el módulo que he creado con este código han sido varios y ninguno ha funcionado:

    # Temperatura de la CPU
    module_plugin cscript.exe "%ProgramFiles%Pandora_Agentscriptstemperature.vbs"
    
    # Temperatura de la CPU4
    module_begin
    module_name TemperaturaCPU4
    module_type generic_data
    module_exec cscript.exe /NoLogo 
    "%ProgramFiles%Pandora_Agentscriptstemperature4.vbs"
    module_description Temperatura de la CPU4
    module_end
    

    Alguna solución a la vista, aparte de que no funcionan muchos otros módulos¿? Saludos

  6. Para comprobar lo que realmente estan devolviendo los módulos, crearia todos estos módulos de nuevo, de tipo generic_data_string, de esta forma se inicializarán todos los módulos y podrás ver en Pandora lo que devuelve, si está devolviendo algo.

  7. Después de un tiempo probando cosas he vuelto a la carga, y mi problema es el siguiente: Todo funciona bien, incluido el módulo para saber si está activo WMI, y cuando activo este módulo, no se ve ninguno en la consola de pandora: # Temperatura de la CPU module_begin module_name TemperatureCPU module_type generic_data module_wmiquery SELECT CurrentTemperature FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature module_wmicolumn CurrentTemperature module_description Temperatura de la CPU module_end La versión de la consola de pandora es: Pandora FMS Build PC130812 Pandora FMS Version v4.1 Y la versión del agente de pandora es: v5.0RC2 Qué puede estar pasando?

  8. Hola Prueba con un modulo de tipo string... a ver si devuelve algo raro: module_begin module_name TemperatureCPU module_type generic_data_string module_wmiquery SELECT CurrentTemperature FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature module_wmicolumn CurrentTemperature module_description Temperatura de la CPU module_end

  9. Perfecto, cambiando por generic_data_string funciona, pero pandora no da ningún valor. Si el WMI funciona y Windows da datos, ¿Cómo puedo saber donde está fallando? Gracias.

  10. Ok Entonces el problema lo tenemos en que esta query no ejecuta nada con el module_wmiquery o por lo menos en el XML no envia ningún dato. Yo probaría con este comando en powershell.exe gwmi MSAcpi_ThermalZoneTemperature | select-object -ExpandProperty CurrentTemperature Y ver que dato reporta... Un saludo

  11. Buenas, Cuando hago: gwmi MSAcpi_ThermalZoneTemperature | select-object -ExpandProperty CurrentTemperature En powershell, obtengo lo siguiente en rojo: Get-WmiObject : Clase no válida En línea: 1 Carácter: 5 + gwmi <<<<  MSAcpi_ThermalZoneTemperature | select-object -ExpandProperty CurrentTemperature     + CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [Get-WmiObject], ManagementException     + FullyQualifiedErrorId : GetWMIManagementException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetWmiObjectCommand Y esto se me escapa. ¿Este equipo no implementa esta función? ¿Se me escapa algo? Gracias por todo.

  12. Hola ¿Has usado el wmi explorer para comprobar que esta query que usas devuelve datos? http://www.ks-soft.net/hostmon.eng/wmi/

  13. Buenas, He comprobado que si se ejecuta este código como .vbs:

    Option Explicit
    Dim objWMIService, objItem, colItems
    Dim strComputer, strList
    
    strComputer = "."
    
    
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputer & "rootWMI")
    
    
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from MSAcpi_ThermalZoneTemperature",48)
    
    
    For Each objItem in colItems
    
        With objItem  
            'WScript.Echo "Current CPU Temperature: " & (.CurrentTemperature - 2732)/10 
    	'Wscript.StdOut.WriteLine (.CurrentTemperature - 2732)/10
    	Wscript.Echo (objItem.CurrentTemperature - 2732)/10
       	return      
        End With
    On Error Goto 0  
    
    Next
    
    WSCript.Quit
    

    Y no da ningún valor, es que la máquina no soporta los comandos de temperatura ni muchos otros. Probaré con un sensor externo a ver que consigo. Gracias.

  14. Saludos, hoy por fin logre realizar un modulo que leyera la temperatura del CPU en grados Centigrados espero que le sirva de ayuda a alguien #CPU TEMP CELSIUS module_begin module_name TEMP CELSIUS module_type generic_data module_exec C:Program Filespandora_agentscriptstemp.bat module_description temperatura del CPU celsius desde script module_group System module_unit Grados Centigrados module_end este seria el temp.bat @echo off for /f "skip=1 tokens=2 delims==" %%A in ('wmic /namespace:\rootwmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature /value') do set /a "HunDegCel=(%%~A*10)-27315" echo %HunDegCel:0,-2%.%HunDegCel:-2%