Pandora FMS Community

Valores max. y min. en monitor creado con vbs

jlmunozc · 13 feb 2013, 12:21 · 12 mensajes · 55 visitas

  1. Inicio del debate

    Buenos días, estoy escribiendo un plugin en vbs en el que creo un monitor numérico al que quiero añadirle los valores de alerta max. y min. para warning y critical. El problema es que no doy con las etiquetas que hay que utilizar. Pego el ejemplo a continuación, las lineas señaladas no funcionan, Gracias, Wscript.StdOut.WriteLine "" Wscript.StdOut.WriteLine "    " Wscript.StdOut.WriteLine "    " Wscript.StdOut.WriteLine "    " =====>'Wscript.StdOut.WriteLine "    " =====>'Wscript.StdOut.WriteLine "    "

  2. para variables suele usarse _variable_ _description_ ...

  3. Hola, he probado usando las etiquetas _min_critical_ / _max_critical_ pero tampoco las reconoce. Se bloquea el agente dejando de actualizar. Gracias,

  4. Haz pruebas por que si miras. Agente : _agent_ con IP-> _address_ Modulo: _module_ Descripcion del módulo: _moduledescription_ Timestamp _timestamp_ Valor Actual: _data_ Es lo que me envia a mi por ejemplo, a modo que a partir de ahí algo podras sacar. Yo lo que hago es probar muchas 'variables' y hacer que me salte una alerta, asi veo cual es la que me devuelve y que me devuelve ...

  5. Lo que me indicas es válido para crear un modulo en el fichero de configuración de pandora en un agente. Pero cuando se trata de crear el modulo desde un script en VBS, hay que construir una estructura en XML donde las etiquetas ya no llevan la nomenclatura _etiqueta_ sino   y deben seguir un formato determinado. Esta es la información que me falta. Saludos,

  6. Buenas ¿Qué versión de Pandora tiene instalada? Si creas un módulo en el agente con los valores min y máx critical, fuera del script, ¿estos se crean correctamente en la consola? Saludos

  7. Hola Mario, tengo instalada la 4.0.3 Saludos,

  8. He comprobado que tampoco se crean los valores max. y min. critical desde el archivo de configuración de agente. Saludos,

  9. Buenas En la versión 4.0.3 se ha introducido un cambio en este aspecto y parece que no esta funcionando muy bien, estamos trabajando en ello para que en inmediatas actualizaciones vuelva a funcionar correctamente. En principio el funcionamiento deseado es que la primera vez que se cree el módulo si tiene estos valores definidos se guarden en la consola de Pandora y a partir de ahí solo se modifiquen en la consola, siempre y cuando el agente este en modo aaprendizaje. Un saludo

  10. Hola Mario, Entonces entiendo que sí defino los valores en la consola serán estos los que tenga en cuenta el sistema. Estaré atento a futuras actualizaciones. Gracias por tu respuesta.

  11. Hola Mario, Entonces entiendo que sí defino los valores en la consola serán estos los que tenga en cuenta el sistema. Estaré atento a futuras actualizaciones. Gracias por tu respuesta.

    Correcto. El funcionamiento es sencillo: en la primera vez, se cogen los valores del XML (cuando se crean los datos que vienen del XML) en posteriores actualizaciones, prevalece la información de la consola, ignorando los parámetros de configuración que vengan en el XML.

  12. Ok. Queda perfectamente claro. Saludos,

Entra en tu cuenta para publicar.