No se activan los estados Warning / Critical en monitores de agente
#1
Tengo un monitor de los predeterminados en los agentes de Windows, para el tamaño de la unidad C:
Todos los monitores reportan de forma regular los valores correctos.
Ahora quiero establecer los límites para warning y critical, siempre se muestra en estado NORMAL.

Adjunto muestra del monitor.

Gracias,
--
Jose


Attached Files


.png   11-04-2013 18-22-35.png (Size: 5.99 KB / Downloads: 48)
 Reply
#2
Muy buenas.

Viendo la imagen si lo que quieres es que se ponga en estado critico cuando baje de 6000 lo deberias de poner al revés de tal  manera que el valor crit min sea 0 y el valor crit max sea 6000, tal como tu lo tienes se te pondria en estado critico cuando sea superior a 6000.

Un Slaludo.
 Reply
#3
Muchísimas gracias jartal!
Es exactamente como dices, pero soy incapaz de crearme una regla memotécnica para entender que debo poner en max y min.

Para mi era, si es mayor que max: error, si es menor que min: error.

Si es menor que max: error, si es mayor que min: error???
 Reply
#4
Hola Jose.

Para entender el funcionamiento de los max y min, warning y crítical, piensa que funciona como si fuese un intervalo siendo min el valor minimo del intervalo y siendo max el valor máximo. En el caso de que desees que se pongan en crítico por ejemplo para valores superiores a X, tendrías que configurar el valor min_critico como X y el máx a 0 para que no tome ningún valor o tome el valor como infinito.

Un saludo
 Reply
#5
Vale!
Es decir, que lo que haya dentro del intervalo activa la alarma (considerando 0 como infinito).

La explicación que aparece en la ayuda se merece un retoque:
To understand better these options is better to see an example. The CPU module will be always on green in the agent status , so it simply informs of a value between 0% and 100%. If we want that the module of CPU usage will be shown in yellow (warning) when they reached the 70% of its use. We should configure:

Warning status:70.
With this, if its value is greater 70 it will be in yellow (WARNING), and under 70 in green (NORMAL).

Muchas gracias, tema resuelto!