Modulo no incia, en Broker_agent
#8
(03-07-2019, 05:46 PM)Nicolas Wrote:
(03-07-2019, 09:10 AM)jose.almendros Wrote:
(03-05-2019, 08:58 PM)Nicolas Wrote: Saludos,
 
Gracias por responder, bueno hice las pruebas pero igual sigue habiendo un estado gris, luego se pone en estado normal (conectado "verde" o desconectado "rojo").

El objetivo que quisiera realizar es  que : cuando el dispositivo caiga se muestre el estado  a lo mucho en 10 segundos, ya que debo cumplir un SLA de respuesta rapida.



Alguna manera de lograrlo?

Gracias

Buenos días Nicolas,

En el caso de un ping, puedes crear un módulo de servidor tipo network, y en Advanced options modificar el intervalo del módulo al tiempo que desees. Es la única forma de que el intervalo de un módulo en concreto sea menor que el del agente, el module interval que indicas en el screenshot es un factor multiplicativo del intervalo del agente, por lo que sería para incrementar el intervalo de un módulo y no para reducirlo.

No obstante, no te aconsejamos que satures tanto el servidor como tu red con chequeos cada 10 segundos, para un módulo en concreto podrías bajar el intervalo a menos de 5 minutos, pero no es recomendable reducirlo a tan poco tiempo.

Un saludo

Saludos,
Si entiendo que se puede crear un modulo tipo network y cambiar el intervalo del modulo en Advanced options; pero en este caso es de un archivo de configuracion manual de un AGENTE BROKER y su modulo HOST ALIVE, del dispositivo TabletS.



Donde  si se cambia su configuracion por defecto, el estado del modulo se pone en gris.
 #Interval is defined in seconds
interval 300


#Host Alive
module_begin
module_name Host Alive
module_type generic_proc
module_exce ping -c 1 192.168.43.172 | grep 64 | wc -l
module_end

***Si se crea una linea  "module_interval x" en las lineas del modulo Host Alive, este se combierte en multiplicador del  "interval 300" del agente.

Favor su apoyo para poder hacer que el tiempo de respuesta del estado del modulo del agente broker "TabletS" sea por lo menos de 30 segundos.

Gracias

Buenos días, Nicolas

Para que el intervalo de ejecución sea como el que deseas, necesitas especificarlo en la sección de Advanced Options de la creación de los módulos de red, como ya indicó mi compañero previamente. 

La creación de módulos desde el archivo de configuración remota sólo permite el parámetro que ya has probado, "module_interval", que es el que actúa como multiplicador del intervalo del agente. 

De todas formas, los broker agents son agentes que funcionan de manera idéntica a los originales, puedes crear módulos del mismo modo sin que haya problema ninguno. Prueba por favor a hacerlo de forma manual e indícanos el resultado.

Un cordial saludo, 

Eduardo.
 Reply
Messages In This Thread
Modulo no incia, en Broker_agent - by Nicolas - 03-01-2019, 07:35 PM
RE: Modulo no incia, en Broker_agent - by Nicolas - 03-05-2019, 01:59 AM
RE: Modulo no incia, en Broker_agent - by Nicolas - 03-05-2019, 08:58 PM
RE: Modulo no incia, en Broker_agent - by Nicolas - 03-07-2019, 05:46 PM
RE: Modulo no incia, en Broker_agent - by eduardo.corral - 03-08-2019, 10:31 AM


Users browsing this thread: 1 Guest(s)